냉매회수 방법 (PUMP DOWN) > 에어컨수리

본문 바로가기

에어컨수리

냉매회수 방법 (PUMP DOWN)

페이지 정보

작성자 운영자 댓글 0건 조회 248,664회 작성일 17-03-21 14:47

본문



* PUMP DOWN: 에어컨의 이동이나 수리시 냉매의 유실을 방지하기 위하여 실내기 및 배관에 있는 냉매를 실외기쪽으로 회수하는 작업을 말합니다.

* 작업방법

1. 에어컨을 냉방운전 시킵니다.(반드시 압축기가 운전될때 작업하세요)

2. 고압측 밸브 및 저압측 밸브의 캡을 열어줍니다.

3. L-렌치를 사용하여 고압측 밸브의 밸브코크를 오른쪽으로 돌려 완전히 잠급니다.

4. 약 2~3분 정도 경과 후 저압측 밸브의  밸브코크를 오른쪽으로 돌려 완전히 잠급니다.

5. 에어컨을 정지 시킵니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 16건 1 페이지
에어컨수리 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
16 운영자 293896 03-21
15 운영자 244552 03-21
14 운영자 217326 03-21
13 운영자 283684 03-21
12 운영자 260479 03-21
11 운영자 272476 03-21
10 운영자 245833 03-21
9 운영자 226893 03-21
열람중 운영자 248665 03-21
7 운영자 226991 03-21
6 운영자 233845 03-21
5 운영자 223884 03-21
4 운영자 220154 03-21
3 운영자 220388 03-21
2 운영자 223133 03-21
게시물 검색

회원로그인



그누보드5 그누보드5